[S10] Première salve de tests et feedback

Retrouvez toutes les informations sur les préparatifs de la saison 2024-2025 de Scintillance.
Avatar du membre
cach3ln
NCAD St@ff
Messages : 68
Enregistré le : 08 août 2024 22:12
Contact :

[S10] Première salve de tests et feedback

Message par cach3ln »

Bonjour,

Ce Samedi 16/11 et Dimanche 17/11 nous avons procédé à plusieurs tests :
  • Test informatique des contrôleurs.
  • Test d'émission FM.
  • Test informatique des prises de courant.
  • Test de programmation.
  • Test du ScintiShow.
La batterie de tests a révélé les problèmes suivants :
  • Saccade du ScintiShow pour les effets exploitant deux canaux simultanés.
  • Perte d'un contrôleur : problème d'initialisation de l'adresse.
Pour les saccades concernant le ScintiShow, nous allons passé la vitesse des bus de 512k a 1024k. Les premiers tests ont été concluant. Néanmoins, les contrôleurs gérant les projecteurs ne supportant pas cette vitesse, une ligne spécifique va devoir être déployée.

Pour le contrôleur qui fait état d'un problème d'initialisation à la mise sous tension, nous avons identifié à problème d'adressage. Nous allons le retirer du circuit pour reprogrammation.

La mise en production des installations est prévue pour le 01/12.

Cordialement.
Avatar du membre
cach3ln
NCAD St@ff
Messages : 68
Enregistré le : 08 août 2024 22:12
Contact :

[S10] Première salve de tests et feedback

Message par cach3ln »

Bonjour,

Concernant la perte du contrôleur gérant les illuminations de la lavande, nous avons déterminé que ce dernier ne s'initialisait pas correctement lorsque la commande d'allumage s'applique sur tout les contrôleurs en même temps.

En appliquant une temporisation de quelques secondes, le contrôleur est correctement initialisé et reconnu sur le réseau.

Cordialement.
Avatar du membre
cach3ln
NCAD St@ff
Messages : 68
Enregistré le : 08 août 2024 22:12
Contact :

Re: [S10] Première salve de tests et feedback

Message par cach3ln »

Bonjour,

L'ajout d'un BUS de données supplémentaire spécifique pour les projecteurs a permis de passer l'ensemble des autres BUS sur un débit de 1Mb/s contre 500kb/s auparavant.

Les tests effectués hier soir ont été concluant. L'ensemble des animations sont fluides et les saccades qui avaient pus être observées lors des tests précédent n'ont pas été observées cette fois-ci.

Cordialement.